Здравствуйте.
Есть 4 последовательно соединенных угольных фильтра 6 кубов каждый. Диаметр воздуховода 50мм, расход воздуха 60 кубиков. В воздуховод подаем воздушно-фреоновую смесь, после чего надо сделать два отбора пробы до и после фильтров. Если отбор "до" можно делать во время подачи (фреон подается в течении 15ти минут), то как рассчитать время за которое фреон пройдет через фильтры, чтобы сделать второй замер?
alem
Мерят в установившемся режиме.

Методики пробоотбора есть стандартные. Как припоминаю, одновременно до и после, не менее 5-ти проб.
Bolshoi_Pirojok
Если отбор до и после сделать одновременно, боюсь фреон нев успеет пройти через фильтры, и на выходе концентрация будет нулевой. Внутри фильтров скорость потока сильно падает.
Woodcuter
Цитата(Bolshoi_Pirojok @ 15.11.2017, 17:06) *
Если отбор до и после сделать одновременно, боюсь фреон нев успеет пройти через фильтры, и на выходе концентрация будет нулевой. Внутри фильтров скорость потока сильно падает.

Вам же пишут "в установившемся режиме".
Тоесть :

Например -
До фильтра фреон после открытия идет 1 сек
фильтра проходит - 10 сек

Соотвественно через 12-13 сек вы начинаете делать свои 5 замеров с должными интервалами
alem
Цитата(Bolshoi_Pirojok @ 15.11.2017, 17:06) *
Если отбор до и после сделать одновременно, боюсь фреон нев успеет пройти через фильтры, и на выходе концентрация будет нулевой. Внутри фильтров скорость потока сильно падает.


Найдите типовую или стандартную методику пробоотбора, а то намерите, однако.

Для установки режима в методиках от 15 минут до двух часов работы в штатном режиме. Как минимум как коллега выше указал, когда по смыслу процесса начнётся рабочий режим.

Что значит - внутри фильтра падает? Обычно мерят на входном патрубке и выходном, их диаметры или что-там как правило равны.


Woodcuter
Цитата(Bolshoi_Pirojok @ 9.11.2017, 16:20) *
Здравствуйте.
Есть 4 последовательно соединенных угольных фильтра 6 кубов каждый. Диаметр воздуховода 50мм, расход воздуха 60 кубиков. В воздуховод подаем воздушно-фреоновую смесь, после чего надо сделать два отбора пробы до и после фильтров. Если отбор "до" можно делать во время подачи (фреон подается в течении 15ти минут), то как рассчитать время за которое фреон пройдет через фильтры, чтобы сделать второй замер?


Похоже на школьную задачу.

"воздух" / "фреон" - не обращаем внимания? (по тексту) - или все таки учитываем?.
Если нет - то чисто по математике :
1) "расход воздуха 60 кубиков" - в какую единицу измерения времени??
2) 4*6 / 60 - единиц времени надо на прохождение

А так - думаю должно еще быть
1) время "стабилизации"
2) Время "полного выдавливания" того что было (думаю должно быть выражено в каком то коэффициенте) и должно быть по сути применено не к "полному обьему" а как к 1 фильтру - тоесть к 6ти кубам.
Например коэфф х2 обмена и типа считаем что идет уже очещенная среда. Тоесть у вас в итоге 1й фильтр пропустит 5 обьемов .... последний в итоге 2 - и можно брать отбор - думаю это очередная мелкая засадка для студенто.


Короче нет кучи данных и требований к проведению.


Это как выгрызть задачу из середины курса лекций - не имея информации первой части лекций.